樓主  發表于: 2019-05-28 20:19
大家好,有一個出口國外的設備,設備主要有一臺11KW的變頻器和11KW的水泵,PLC等。現在要求外加一個變壓器440轉380V,請問大家這個變壓器容量怎么選?
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-02-07
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-29 08:17
變頻器驅動水泵的話,變壓器功率15-18KVA可以。
[ 此帖被1992sd在2019-05-29 08:26重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ycm1980) 真誠感謝!
    1992sd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 236 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 35437 分
    在線時間: 600(小時)
    注冊時間: 2012-08-23
    最后登錄: 2025-02-07
    查看1992sd的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-05-29 08:23
    變壓器容量單位是KVA,不是KW。