zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    流辰沙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 641 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2018-12-27
    最后登錄: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-04 09:22
      過欠壓有效果,不過還真沒見在自動化設備上用過,因為對接觸自動化的人來說,上電打通斷和電壓是最簡單的工作了吧。
    380里面取220,不是用隨便哪相加零線嗎?線都有顏色,而且航插都有標識......
    流辰沙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 641 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2018-12-27
    最后登錄: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-06-04 09:30
    引用
    引用第3樓zy123518763于2019-06-04 09:26發表的  :
    穿了。  是廠務那邊 從配電柜里面引出的相線搞錯了,


    這樣就長記性了,以后設備換個新地方每次上電,最好打下電壓
    樓主留言:
    那換一家客戶, 又燒怎么辦,  客戶那邊現在說我們的設備為什么沒有保護,
    流辰沙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 641 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2018-12-27
    最后登錄: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-06-04 10:58
    你們公司沒人跟過去嗎?自動化設備不都是需要調試嗎?剛到現場肯定需要打下通斷和電壓,萬一運輸過程中哪里損壞松動了呢。我是說讓你們自己的技術人員打電壓
    樓主留言:
    因為同樣的設備  ,  我們已經賣給那一家很多臺了,   安裝都是客戶自己弄的。前期不需要技術人員過去指導了,  有問題搞不定  才過去。