設備上現用FX3U系列PLC帶FX2N-4DA的模塊,在不改任何程序的情況下應該用FX3U-4DA還是用FX3U-4DA-ADP來替換?謝謝
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-27
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 15:07
不管是換3u 4da還是3u 4da-adp程序肯定要改的,用Fx3u-4DA吧,個人認為Fx3u-4DA好用雖然稍貴點,ADP還要加個FX3u-CNV-BD
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(niyouyijian) 贊同你的觀點
  • 下載積分:+1(dwx123456)
    wangyuh7400
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 1604 點
    下載積分: 4391 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-12-27
    查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-06-17 08:38
                  還有要注意如果模擬量模塊更換比較多的話注意模塊的5V消耗電流,F(xiàn)X3u-4DA要消耗120mA, FX2n-4DA消耗30mA,F(xiàn)X3u-4AD消耗110mA,F(xiàn)X2n-4AD消耗30mA。一個3U主機只能帶4個Fx3u-4DA,超過4個需要加FX3U-1PSU-5V電源模塊。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(niyouyijian) 明白人。。