leamon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1402 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2019-09-05
查看leamon的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-15 22:22
請問永宏荷重元模組1HLC5設定站號後可以斷電保持嗎?

小弟專案有一個需求是需要一顆PLC用485通訊透過同個port控制多顆荷重元, 但是今天測試更改站號後, 並沒有斷電保持, 因為一斷電後,站號又會恢復成1號。請問有可能是哪裡出問題嗎?

個人覺得1HLC5有別於1HLC設計成獨立的模組,且也可以設定站號,目的應該就是可以讓使用者通過485通訊達到1對多的效果吧?! 如果1HLC5站號參數沒有斷電保持功能的話,請問要怎麼同個port接多顆1HLC5? 如果不行的話1HLC5豈不是和1HLC一樣一臺PLC只能接一顆(如果不考慮使用其他port),這樣多出這個模組一點意義也沒有。

P.S. 確定有設定站號成功,我的測試方法是利用Fun150 MBUS指令設定位置401025, 然後再讀相同位置。假設站號從1號設定成4號,讀回來也會是4號,但是一斷電重開之後,再讀相同位置又會變回1號。

希望各位師傅可以不吝指導,謝謝大家!
[ 此帖被leamon在2019-06-15 22:30重新編輯 ]
leamon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1402 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2019-09-05
查看leamon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-15 23:48
實在太感謝您了! 明天試試看!