熱電偶必須用溫度補償導線嗎?之前用的就是普通導線,看著溫度誤差也不是很大。溫度補償導線有距離限制嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-03
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-21 18:30
普通屏蔽線,大約20米,
無法使用,溫度亂跳.
換成補償導線溫度正常.
.