ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-05 13:58
描述:第一個電表
圖片:
描述:第二個電表
圖片:
公司上個月用了7萬多塊的電費,電費單里面有個一有功和無功計算,我們公司總用電是:有功 83247千瓦時,無功是:59597千瓦時,由于公司有很多CNC ,機床,馬達這些感性負載較多,無功這部分很多,有沒有什么方法,可以減少這部分無功的用電,降低公司電費呢?
xiaogan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 102 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2014-11-06
查看xiaogan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-05 14:21
  測出諧波最大的次數,比如23次,再加裝有源濾波系統功率與諧波電流匹配,功率因數提高后就減少了總電流,從而減少了線損,多用高效電氣產品也能節能。
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61625 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-10-03
查看bztongyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-05 14:27
加無功補償裝置,是不是原來的無功補償裝置容量不夠?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ogreman) 熱心助人!
    kgao08885
    有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 3516 點
    下載積分: 1179 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2011-10-01
    最后登錄: 2024-03-15
    查看kgao08885的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-07-05 14:30
    安裝諧波電容補償裝置,功率因素可保證在0.95以上。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ogreman) 真誠感謝!
  • 有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
    良藝工控
    QQ:1056748134
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 1099 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2014-07-05
    最后登錄: 2018-07-29
    查看良藝工控的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-07-05 15:16
    無功被罰3千多塊,你們公司電工怎么做的,查查配電室的無功功率補償器。一般配電室都配有全自動的無功功率補償柜,如果壞了趕緊修好,如果容量不夠趕緊加補償柜啊。
    5樓  發表于: 2014-07-05 16:22
    謝謝哦,我們公司都沒有這個無功功率補償器,那個電工太水了,如果要加這么一個無功功率補償器,大概需要花多少錢,看樣子必須要裝了。
    引用
    引用第4樓良藝工控于2014-07-05 15:16發表的  :
    6樓  發表于: 2014-07-05 16:24
    你好,安裝補償裝置這部分花費大概需要多少錢,現在我們公司是從315KVA變壓器接出來的電。公司總電流大概去到250-300A的樣子
    引用
    引用第3樓kgao08885于2014-07-05 14:30發表的  :
    安裝諧波電容補償裝置,功率因素可保證在0.95以上。
    qqtd1234
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 78 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 7037 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2014-04-03
    最后登錄: 2024-08-02
    查看qqtd1234的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-07-05 16:26
    一臺電容柜的錢一年就能省回來。
    lnsyzbw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 240 點
    下載積分: 7530 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2014-05-04
    最后登錄: 2018-06-29
    查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-07-05 16:32
    無功柜有無觸點還有接觸器的,補償回路的多少不同,一般萬八千的就夠了。趕緊上吧,投資少,見效快。
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1651 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2011-03-04
    最后登錄: 2024-07-03
    查看ogreman的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-07-05 16:49
    你好,我們公司公司用電性質是 大工業 1-10千伏,然后公司總電量是去到250-300A的樣子,因為我不專業,像我們這樣的用電情況,大概需要多少錢能搞定這個無功補償的柜子?blockquote class="blockquote3">
    引用
    引用第8樓lnsyzbw于2014-07-05 16:32發表的  :
    無功柜有無觸點還有接觸器的,補償回路的多少不同,一般萬八千的就夠了。趕緊上吧,投資少,見效快。
    zmy450365
    超越夢想
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 787 個
    工控威望: 5312 點
    下載積分: 15628 分
    在線時間: 388(小時)
    注冊時間: 2011-12-21
    最后登錄: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-07-05 17:02
    計算公式我忘記了;我廠10000v高壓;低壓400v。變壓器2500kva,當時補償多少千乏的容量是百度上找到的;現在用的很好;功率因數在0.98-0.99之間;每個月獎勵我廠7000左右;你在百度上看;比較簡單的;買一塊功率因數自動補償就可以了;計算一下需要的電容容量;假如你現在是0.93;那么提高到0.99需要多少電容;電容必須要質量好的;否則經常更換麻煩的;
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8208 個
    工控威望: 10337 點
    下載積分: 21015 分
    在線時間: 3002(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-10-24
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-07-05 17:04
    引用
    引用第9樓ogreman于2014-07-05 16:49發表的  :
    你好,我們公司公司用電性質是 大工業 1-10千伏,然后公司總電量是去到250-300A的樣子,因為我不專業,像我們這樣的用電情況,大概需要多少錢能搞定這個無功補償的柜子?br />

    最好找專業點的公司,無功補償按照電壓等級分一般分為高壓側補償和低壓側補償,價格相差很大。按照類型分為有源;無源無功補償,價格相差很大。還分為有觸電和無觸點等。
    而且單純的無功補償和帶諧波濾除裝置的無功補償價格相差也很大。
    不能單純看價格的。
    既然你說不怎么熟悉這個方面,建議最好看看設備商家的已經實際運行的無功補償的情況。也就是看看設備商家的業績和產品達到的效果,不要只聽忽悠。

    當然也有一種是只要能撈到錢就行的,至于效果不再考慮范圍之內的情況。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。