最近搞了一臺設備,現在問題就是電源模塊,一會兒零線和相線為380V一會兒為220v,一會兒為20 30 V ,請教什么問題,拆開來過好幾遍了,線全接的沒有問題,相線也換過一相與零線連接,還是存在問題,求指教
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    moyqfujian
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1532 個
    工控威望: 15103 點
    下載積分: 3026 分
    在線時間: 1421(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2024-12-23
    查看moyqfujian的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-29 20:57
    你用萬用表測3相電壓是否正常
    樓主留言:
    正常,就相線和零線有問題