陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-29 20:46
圖片:
最近搞了一臺設備,現在問題就是電源模塊,一會兒零線和相線為380V一會兒為220v,一會兒為20 30 V ,請教什么問題,拆開來過好幾遍了,線全接的沒有問題,相線也換過一相與零線連接,還是存在問題,求指教
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    飛龍舞天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 420 點
    下載積分: 1004 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2024-12-23
    查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-30 07:52
    零線斷了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(陳仙子915) 真誠感謝!
    飛龍舞天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 420 點
    下載積分: 1004 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2024-12-23
    查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-07-01 07:15
    你這個是用在設備上的?這個插座出來的可是380伏的,F(xiàn)在的人可是見插座就插,管你多少伏的

    還有,你那條零線確認是零線不是地線?要是零線的話根本就不能用,一接用電器就會跳閘,要用4線漏電斷路器,并且零線斷了

    要是地線的話,你的w相和地線短路。關閉上級空開,測量w相對地線電阻,一級一級的向上查
    飛龍舞天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 420 點
    下載積分: 1004 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2024-12-23
    查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-07-01 07:18
    無論那條線是地線還是零線,w相和那條線短路是確定的
    飛龍舞天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 420 點
    下載積分: 1004 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2024-12-23
    查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-07-01 10:26
    引用
    引用第22樓陳仙子915于2019-07-01 09:13發表的  :
    對了,在請教一下各位,為什么W相接觸不良,會使零線和其他2相的相線產生380v的電壓呢,并且與W相只有幾十V的電壓,希望各位解答一下


    我也想不通,無法解釋
    飛龍舞天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 420 點
    下載積分: 1004 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2024-12-23
    查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-07-01 11:04
    火線和零線怎么可能有380伏呢,除非零線斷了