現在有個項目使用的的是CJ2H-64系列CPU,現場IO比較散,距離比較遠所以選擇使用CompoBusS模塊進行遠程離散IO讀取,主站模塊使用的是CJ1W-SRM21 最大可以搭載256個點(128點輸入 128點輸出)從站選擇的是SRT2-ID16(16點NPN輸入)和SRT2-OD16(16點NPN輸出型)。請問有弄過這個配置的前輩嗎。求指教!
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-12-04
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-13 14:10
CompoBusS模塊設定站號就可以了,這個好像是固定的