樓主  發表于: 2019-07-16 16:24
請問為什么我按下正轉反轉按鈕的時候,RD與SD一閃而過,并且變頻器是不是只有處于NET模式的時候才可以網絡控制
[ 此帖被陳仙子915在2019-07-18 15:03重新編輯 ]
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-16 17:02
我覺得是參數設置的不對吧 要用到485通訊P79不應該是1吧 個人覺得119應該是11   還有運行的時候RUN燈有沒有亮?
樓主留言:
改好了,我把Pr 340 改為了 10,并且把 79 改為6就可以了,但是 run閃爍,頻率沒寫進去