樓主  發表于: 2019-08-10 11:56
三菱FX3GA加威綸TK6070IP的屏,同樣的程序,8套有2套不PLC和屏之間不能通迅,互換發現屏沒有問題,難道3GA的PLC這么差,請教各位大俠3GA的圓形接口RS422有參數設置嗎?現在搞不清是參數設置問題,還是PLC接口壞了?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 10:47
威綸的屏時常有漏電,如果通訊線制作不當,可能會把FX3GA的編程口燒掉,所以通訊不上。

個人分析,三家人都有問題:
1、威綸屏的設計問題(假如三菱屏和FX3GA就不會這樣)
2、通訊線的質量問題 (線的制作不好)
3、FX3GA的編程口缺乏防護,并且編程口和CPU芯片之間沒隔離,有時甚至會直接馬CPU搞壞,PLC報ERR
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水