樓主  發表于: 2019-08-10 19:41
按照資料說m1040置on是步進暫停,m1040置off是繼續轉移,調試或仿真時候,只能置on后停止轉移,置off后不能繼續,只能斷電重啟,究竟是什么問題呢
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 536 點
下載積分: 3312 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-03-04
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-26 16:49
M1040是禁止繼續執行,M1041是步進開始,我沒用過,但M1040并不 是暫停的功能