各位大神,小弟手上有個項目,用的是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC、松下總線伺服MADLN05BE,目前接線就卡住了,懇請大家?guī)椭,如下?/font>  
X4連接器接線,從手冊只找到下面幾個接線點(也不知是否正確):伺服報警 +----pin.3
伺服報警 - ----- pin.4
正轉限位 ----pin.7    反轉限位----pin.8    原點信號----pin.10    還有報警清除、伺服ON等不知如何接了......
[ 此帖被pc1111在2019-08-27 14:18重新編輯 ]
蘇碧湖砍柴人
人無我有,人有我精,人精我異
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 646 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2019-06-26
最后登錄: 2024-09-12
查看蘇碧湖砍柴人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-31 10:29
描述:你也可以查看下ESI文件
圖片:
我前幾個月也剛剛做了一個類似的項目,時間有點長了,記不太清了
我用的也是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC,但伺服用的是松下A6B,應該也是差不多的,用基恩士PLC需要注意了,不能按松下伺服的接線方法,要按基恩士的接線方法,具體是為什么,問了基恩士的他也不能給你說出個所以然來
只需接正負限位跟原點即可,接21  22  19  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zero.wang) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(pc1111) 真誠感謝!
    蘇碧湖砍柴人
    人無我有,人有我精,人精我異
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 646 點
    下載積分: 1107 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2019-06-26
    最后登錄: 2024-09-12
    查看蘇碧湖砍柴人的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-08-31 10:30
    對了,我這里有個操作指引
    附件: 5_PANASONIC_A6B_KVXM_EC_連接指南.pdf (1185 K) 下載次數:708