各位大神:
      西門子S7-200,224xp  CN,兩個通訊端口,PORT0接觸摸屏,PORT1接流量計485通訊和物聯網485通訊;流量計只有一個(通過485通訊接入),請問附件圖片中網絡5、網絡8、網絡11,哪個是讀取流量計的程序,另外兩個是與什么地方通訊的。新手,這方面還沒入門,求教
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 191 點
下載積分: 935 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-01-18
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-04 16:18
網絡5      寫入5號從站數據
網絡8      讀出5號從站數據
網絡11    讀出1號從站數據

Slave~~站號
RW=1   寫入  RW=0  讀取