請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 4296 點
下載積分: 597 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-27 08:53
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
S7-1200和臺達VFD-M系列變頻器Modbus--RTU通信   實現修改方向和頻率  原創帶注釋     兩種編程語言對比        已測試沒任何問題
附件: S7-1200和臺達VFD-M系列變頻器Modbus--RTU通信.rar (493 K) 下載次數:2775
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hsiung) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(幽靈潛航) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(xshflove) 真誠感謝!
    張家港市
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 350 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 2364 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-03-14
    最后登錄: 2024-06-25
    查看張家港市的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-08-22 09:02
    學習了,謝謝。如果與3個稱重儀表通訊呢,也走這個通訊,怎么操作呢?
    張家港市
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 350 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 2364 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-03-14
    最后登錄: 2024-06-25
    查看張家港市的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-08-22 09:07
    另外,硬件需要操作什么嗎?我的CPU為CPU-1214C,通訊模塊是CM1241 RS485/422