樓主  發表于: 2019-10-07 17:27
今天提交一份電路進行審核,結果被退回來了,電路如圖

退回的理由是‘當KM1吸合的時候會造成電流互感器二次側開路’ ,請教各位大俠,有這個風險嗎?
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-10 14:53
電流互感器是不容許二次開路的,