樓主  發表于: 2019-10-09 16:13
現在手頭有一個項目,協議特別奇怪。S71200需要跟三個儀表做三個TCPIP,還要跟工控機做TCPIP,但工控機本身就跟這個PLC做OPC鏈接。
沒辦法客戶必須要這么做協議,就打聽問下,S71200可以做這么做嗎?
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-01-18
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-12 22:12
你那儀表可以做智能從站嗎,    S7-1200做控制器,  一起和工控機PROFINET通信。 或者用S7 , MODBUSTCP等, 可看你儀表支持什么了。 發個儀表的說明書上來吧。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家