3462528
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 842 點
下載積分: 19610 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2008-09-30
最后登錄: 2024-05-29
查看3462528的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-09 16:13
現在手頭有一個項目,協議特別奇怪。S71200需要跟三個儀表做三個TCPIP,還要跟工控機做TCPIP,但工控機本身就跟這個PLC做OPC鏈接。
沒辦法客戶必須要這么做協議,就打聽問下,S71200可以做這么做嗎?