a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-05-24
最后登錄: 2024-07-11
查看a346048764的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-06 09:11
圖片:
        原本是FX3G的PLC,換了FX3U之后寫入原本的程序都是正常的,其他動作都OK,但是伺服電機不動作,是J4的伺服驅動器。。?闯绦蚶锩嫠欧某绦蛞呀運行了。。但是伺服電機不動,換回原來的FX3G,一切正常。。有沒有大神知道是哪里的原因。。
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是悲,但可以慰藉的是,你總不枉在這世界上活了一場。
chenhong
PLC+組態+VB
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 785 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2014-03-11
最后登錄: 2023-08-10
查看chenhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-18 14:50
MT是帶脈沖的,MR沒有脈沖輸出,有很多辦法,加脈沖模塊或者換PLC
引用
引用第6樓thawless于2019-11-06 14:29發表的  :
5樓提醒得對,是不是用了FX3U-64MR的PLC,應該用64MT。要看PLC的側面,拍照照片來看看。