硬件配置:
CP1E-N30DR-A  +   CPM1A-AD041
變送器4~20mA,量程-50~150
模塊只接了第一路,接的是3線制PT100
程序如下





  
程序結果D120的值  不符合實際溫度(實際溫度大約24.5°左右)
硬件接線圖(手繪簡圖) 如下



大咖們幫我分析下 哪里出錯了或者哪里錯誤了
[ 此帖被liou618在2019-11-27 14:08重新編輯 ]
liou618
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 83 點
下載積分: 873 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2019-11-23
最后登錄: 2023-10-26
查看liou618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-27 09:17
引用
引用第1樓hlq_0815于2019-11-27 09:11發表的  :
2CH=8000是傳感器斷線報警的意思,哪來的值???


采集的是第2通道模擬數據  

其值為8000  應該是斷線報警

難道是接線錯誤

還請大咖幫忙仔細解答下