西門子1214C通過PROFINET通訊控制FANUC機器人,想要傳輸給機器人坐標,應該怎么做?
就是PLC通過計算得出偏移量給機器人,怎么把計算的值給機器人。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-05 19:22
PN網絡已經通了的情況下很簡單的~
在機器人那端新增寄存器地址映射到PLC的IO空間,然后PLC那段直接向IO地址上傳整數進去,機器人那邊要用的時候再轉一下。這個操作就和IO是一樣的,怎么配IO就怎么配寄存器
我之前是希望直接傳浮點數的,但是似乎完全不可能實現,PLC和機器人的浮點格式都不一樣,最后就是原值擴大N倍發過去,然后機器人那邊再除以N。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-14 13:23
引用
引用第4樓墮落無罪于2019-12-13 13:32發表的  :

這是設置單個的IO,傳數據的話是不是要設置組?


他不是 有GI和GO么,就是用這個做通信傳數值進去就行了,出來也可以的.
具體的操作手頭沒有機器人在了,不記得細節了,可以自己摸索一下,反正方向是這個方向沒有錯.