請問各位大師 ,我用FX5U的PLC和FR-E740變頻器485通訊,為什么設定參數之后始終通訊上不呢,PLC的SD燈為閃而RD燈沒有反應,PLC報通訊錯誤,麻煩各位大師出來給指導一下,在此謝過各位大師了!



    
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-01-02
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-06 14:21

  這是接線圖,因為只控制一臺變頻器且距離較短所以沒有接終端電阻。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-01-02
查看wenliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-06 15:33
圖片:
引用
引用第2樓菜鳥入行于2019-12-06 15:22發表的  :
接線有誤,應該是PLC的SDA  接變頻 的RDA   PLC的SDB接變頻的RDB    

是的,之前沒有具體看手冊,剛剛才看到這個問題,犯了一個大錯誤啊