xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-09 17:45
組態王與FX3U通訊慢,走的RS485,現在波特率是9600,但是組態王這端修改成其他波特率和FX3U就通訊不上了,PLC那頭是編程口,不能修改波特率。
求問怎么操作啊?
80764807
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1345 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-10-08
最后登錄: 2022-11-13
查看80764807的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-29 11:52
先打開三菱編程軟件,  連接目標------連接目標設置界面------把波特率設置高點,然后點擊通訊測試按鈕測試一下,通訊成功后,再設置組態王那邊波特率,最后再次啟動組態王。本人115200kbps組態王和FX-3U通訊正常在用。但每次PLC斷電后都需要這樣操作一次,因為PLC重新上電后,編程口波特率會自動恢復為9600kbps。
樓主留言:
不行,客戶現場肯定要斷電的。
[ 此帖被80764807在2020-04-01 09:40重新編輯 ]