比如三菱是可以這樣輸?LD D0.0 —— OUT Y0  。歐姆龍該怎么做CP1E的PLC,還是有專門的指令?反正我輸D0.0好像是報錯的
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 529 個
工控威望: 639 點
下載積分: 1877 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-03-12
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-01-08 18:29
CP1E不支持,CJ2可以。

你可以這樣,mov d0 w0
然后,ld w0.00 out y0這樣。(歐姆龍不是Y0,100.00吧)