merry74110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 685 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2017-02-27
最后登錄: 2024-01-22
查看merry74110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-09 15:29
有一個松下伺服,想通過485讀實時轉速和扭矩,但配置是歐姆龍CJ2M-CPU33 配個485串口CIF11,查了下資料只能用TXD和RXD做無協議通訊,伺服轉速地址4D06,轉矩地址4D08,但沒用過TXD和RXD,協議要怎么做,求教論壇大師們!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1850 個
工控威望: 4498 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 1355(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-03
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-11 16:21
首先,必須弄清楚從機(松下伺服驅動器的)通信協議,如果是ModBus RTU那就不用寫自由協議(就是你上面講的無協議)歐姆龍CP/CJ PLC自帶
如果其它協,你還真要找松下協議手冊自己寫一遍。。。。。。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。