maozg0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 867 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2024-07-04
查看maozg0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-11 12:49
三菱MR-JE-B伺服750W,帶剎車,剎車線直接接在繼電器的常閉觸點上,上電剎車就打開,現在設備一上電,伺服電機就自動下降一些距離,如何解決?是不是我的伺服參數設置有問題?
sohu1025
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 652 點
下載積分: 18789 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2025-02-01
查看sohu1025的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-15 13:21
要用伺服驅動器上的剎車控制輸出端子,具體剎車的方式延遲等驅動器蠶食可設置