qweiop125
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 588 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-10-13
最后登錄: 2022-06-16
查看qweiop125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-16 10:38
圖片:
各位前輩好,小的最近在測試fx3U與power通訊
執行指令A(yù)DPRW H1 H10 K1 D1000 D10
D8422會出現261這個數值
查過手冊沒有261

使用PC軟體去讀寫都正常
PLC 使用H10會出現異常,H3與H6正常
神奇的一點H3讀出來的數值與我使用H10寫入一致
PC使用H10寫入 PLC使用H3讀取的數值也相同
求各位前輩解答 這是甚麼狀況

ps附件為通訊的格式
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-17 22:42
你是用哪個模組?