樓主  發表于: 2020-02-22 18:52
同樣在觸摸屏處輸入數值為何一臺伺服電機快一臺伺服電機慢,是什么原因請教師傅了!跟什么設置或參數有關系?三菱的PLC和伺服器!
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75450 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-23
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-25 14:00
有過同樣的問題,如果是三菱JE/J4伺服的話,PLC發的脈沖頻率也是200KHZ以下的話,
那么請修改PA13的參數,百位數設置為2或3,例如:0201/0301
自我解救