樓主  發表于: 2020-03-09 16:06
有個項目需要兩個軸按比例運轉(比例可調),主軸為變頻器帶動,軸后面有個測速碼盤。從軸是用伺服電機帶動的,需要讓兩軸同步運行如何處理比較好。
我的想法是用高速計數器收集額定時間內主軸的脈沖數量和頻率,通過plc計算后控制伺服驅動器發送同樣轉速的脈沖頻率和脈沖數量。而后在后面第二次發送的時候先讀取伺服發送的脈沖數進行對比,如果有誤差則在第二次發送時進行補償計算后再給伺服驅動器指令。
有沒有更加簡單有效的方法。求大神指導。
a2490048
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 75 點
下載積分: 297 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2019-05-23
最后登錄: 2024-09-18
查看a2490048的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-16 09:14
不經過PLC計算,主軸安裝編碼器,輸出兩相脈沖AB信號直接接入伺服驅動器中,調節電子齒輪比使之同步即可。經過PLC反而精度不高。