             請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

             我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?

             請電工大神詳盡指點,感謝
肥肥的瘦子
一個小小維修猿轉行成了一個小小調試電氣工程師。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2389 點
下載積分: 2889 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2020-02-28
最后登錄: 2025-02-12
查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-27 08:54
3P漏保接220不行麼?@老兔子 那有沒有辦法可以用得上呢?指導一下
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
肥肥的瘦子
一個小小維修猿轉行成了一個小小調試電氣工程師。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2389 點
下載積分: 2889 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2020-02-28
最后登錄: 2025-02-12
查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-28 04:04
引用
引用第8樓老兔子于2020-03-27 20:37發表的  :


對于需要零線的線路、設備,其前端是不能安裝3P的漏電保護裝置的,因為零緵](méi)有進入3P的漏電保護裝置的檢測電路,而漏電保護裝置是靠檢測進/出漏電保護裝置的電流是否相等來判斷是不是有漏電的。

由于現實中,三相電壓、電流、負載不可能達到絕對的平衡,如果不平衡電流達到漏電保護裝置的動作電流,零線就會有這個電流流過,這樣造成進/出漏電保護裝置檢測機構的電流就不相等,達到動作設定值,漏電保護裝置就會動作脫扣跳閘。
.......


謝謝,學習了!