引用引用樓主夢雨天涯于2020-04-14 15:34發表的 威倫的穿透 :從來就沒有成功過
引用引用第2樓我看到你了于2020-04-14 16:41發表的 :不是這里設置的,在威綸通的Utility Manager有個穿透。如果你走com口,就得屏和PLC連接,確保通信沒問題。然后屏再和電腦連接,確保通信。Utility Manager設置好后通過指定的com口直接在PLC程序那里通信就可以了
引用引用第5樓跑步向錢于2020-04-14 20:49發表的 :雞肋雞肋。!你那通信方式適合MT8000系列,MT6000系列是需要參數設置的
引用引用第8樓我看到你了于2020-04-15 08:14發表的 :你的屏是不是沒有聯網好,開始穿透點了的話HMI工作模式應該是顯示為“穿透模式”。 如果沒有聯網的話應該要置位某個LW位讓屏進入穿透模式,要查下手冊
引用引用第12樓fjqz00于2020-04-15 14:11發表的 :試試用SC-09作為屏和PLC的通訊線,并在屏幕軟件設定通訊接口類型=RS232
引用引用第13樓我看到你了于2020-04-15 14:46發表的 :那你就得手動置位屏的LW了,你試試9樓說的LW9902是不是其實穿透還是以太網好用,威綸通的以太網互聯做得非常好,就是沒有說明書客服技術支持也差,得自己摸索
引用引用第16樓我看到你了于2020-04-15 15:11發表的 :首先你確定你的屏和PLC,屏和電腦的通信是否都正常。如果都能正常通信,就手動按下面說明書設置一下LW位吧 [attachment=242605]
引用引用第20樓jeffrey1323于2020-04-30 10:02發表的 :看看這說明書的行不行還有官網的範例,最下面一個http://www.weinview.cn/ServiceSupport/Download/Index.aspx?tid=100000002932713&page=2