圖片:
如圖所示,X21 on后,軸2無動作。M0-M12都是off.

請教各位大神程序該如何修改,第一次用FX5U PLC,望賜教。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28525 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-27 20:36
MC丟上一行,在延個時
掃描周期問題。
5樓說的是對的
樓主留言:
我先加延時試一下,感謝!