為了保護EEPROM不被多次寫數據導致失效。參考使用上的說明,可以將功能碼地址最高位由0置1。請教各位高人功能碼的最高位是8嗎??現在正常通訊碼為:01 06 20 00 27 10 98 36。
現在我將其修改為:01 86 20 00 27 10 98 36 81 C8 則變頻器沒有反應。
還請路過高人指點一下!謝謝!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-27 20:55
MODBUS命令沒有86這個命令,只有06 16 錯誤碼86

你上面的意思只和變頻器參數有關,就是通過參數使一些數據只寫到RAM中不保存到EEPROM,
至于F0.07高位變成1為什么是800CH  
參考上面的F5.06=十進制的58=16#3A
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(跑步向錢) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!