zxd666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 353 點
下載積分: 571 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2019-12-06
最后登錄: 2024-09-13
查看zxd666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-12 08:19
L系類plc,程序從另一臺電腦拷過來,新電腦進行了程序的更改以及全局編譯,程序中使用了局部標簽,然后寫入的時候由于只更改了一個工位站,只寫入了單個工位站,后續程序就亂掉了,在線急求大佬幫助,這是為啥,如何解決
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1196 個
工控威望: 1841 點
下載積分: 78505 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-01-04
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-12 12:01
全局編譯之后,內部地址變了
東隅已逝,桑榆非晚。