如題,PLC讀取和寫入溫控器數據,組態王連PLC顯示以及控制, 由于需要溫控器多好幾個數據,且溫控器地址相隔較遠, 讀命令需要兩條ADPRW指令,寫需要3條ADPRW指令 目前,讀數據,用的是M8012做條件,加1指令做輪詢 請教下各位工程師們,有沒有比較好的例子或辦法,目前這個方案,感覺數據有點延遲,且當寫命令的時候,是不是該把輪詢程序關閉呢? |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
圖片:
把請求間延時參數 改一下 就好了 MODBUS 一主多從的時候 指令中間 要一段停止時間 具體時間算法看手冊 一主一從沒有關系 這就是沒有 起始符 和結束符 不好的地方 |
---|---|
|