dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-18 11:16
介紹丹佛斯變頻器維修開關電源故障案例解析,供大家參考交流,如有不正確的地方,望網友指出批正。
青島丹佛斯VLT5000變頻器開關電源損壞故障維修第一種情況在當?shù)し鹚棺冾l器上電后操作面板出現閃爍情況。此種丹佛斯變頻器維修故障屬于開關電源工作不正常,起振后又關斷。導致其出現損壞的原因可能有:1、負載太大,以丹佛斯VLT5000為例,可能風機損壞、IGBT驅動線路短路,導致開關電源負載太重,開關電源電流過大,自動關斷。2、開關電源線路工作不正常。丹佛斯VLT5000變頻器開關電源線路有穩壓、直流電壓檢測等,如果有任何一方面出現問題,都有可能導致此變頻器維修故障現象的發生。
青島丹佛斯VLT5000變頻器開關電源損壞故障維修第二種故障情況是丹佛斯變頻器上電只有ON顯示燈亮,操作板沒有顯示。大部分人會認為是變頻器控制卡損壞導致的,但是根據以往丹佛斯變頻器維修經驗的結論。是因為丹佛斯變頻器開關電源線路有2路+5VDC,其中一路是開關電源反饋用,另外一路+5VDC是給控制卡供電,如果該路電源損壞,或者是沒有電壓,就會導致此種變頻器維修現象的發生。所以在變頻器維修時需要多測量,對整個開關電源進行全面的了解,才不會素手無策。只要把開關電源線路全部畫出圖紙,那么再困難的電源也好修復。http://www.cncswx.com
青島丹佛斯VLT5000變頻器開關電源損壞故障維修第三種故障情況是丹佛斯變頻器上電沒有顯示。客戶送修的變頻器送電沒有任何異常聲音,沒有異味,沒有閃爍,也沒有ON燈亮的狀況。之前公司修復了不少此類變頻器,這些變頻器維修的故障點都是開關電源線路損壞,對于此類變頻器維修故障,就需要有耐心和能力去維修了。從變頻器的起振線路、穩壓回路,各類檢測線路中逐步的檢測?梢韵葴y(cè)量逐個元件,后送弱電測試,最后可以強電測試,直至最后的修復。