樓主  發表于: 2020-07-17 22:18
客戶一臺18線變頻器啟動就報過流,返廠兩次都沒有解決問題。我發現過流檢測電路居然有設計問題,解決了電路。但發現輸出50Hz時直流分量有點大,0.5Hz低頻下指針萬用表測試正負半周始終不對稱,但I(xiàn)GBT沒有問題,測試輸出電壓波形時發現半周的前2、3個和后2、3個調制波有凹陷,這種情況以前還真沒看到過。
VF調制下也是這樣。


上圖是一個周期圖形,50Hz。
50Hz時一個周波。模擬示波器在示波器上圖片沒問題,但手機照下來上半周比較暗,實際沒問題。



上圖是半個周波,50Hz。



上圖是半個周波斬波波形的前2、3個斬波波形。
為什么第2、3個斬波會是由兩個斬波組成?



模擬示波器看得更清楚些
沒想通這樣做得目的是什么?    
------------------------------------------------------------------------------------------------隔離線-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
原因找到,下面是IGBT驅動波形前面幾個斬波:


驅動沒有任何問題,帖子前面段的波形是變頻器輸出線電壓波形,出現斬波凹陷(一個斬波周期2個波)是因為不同相驅動不同步,互差相差120度造成的。
[ 此帖被lvpretend在2020-07-26 08:55重新編輯 ]
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3787 個
工控威望: 4241 點
下載積分: 136980 分
在線時間: 6458(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-10-23
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-18 10:55
你那後端阻值不匹配
變頻器本來就是方波但後端是阻值負載會變弦波
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663