15642396680
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 148 點
下載積分: 895 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2018-05-24
最后登錄: 2024-10-28
查看15642396680的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-23 10:58
圖片:
如圖所示:
               視覺測距傳感器Socket通訊后,數據寄存在D500里,現在需要以100ms的間隔記錄2分鐘內數據值,然后對數據進行分析(平均值,平整度,最大最小值等),顯示在組態軟件里,求大神指導傳感器的數據如何記錄?用什么指令?這么多的數據如何進行對比運算?
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-10-25
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-24 08:20
引用
引用第3樓小地主22于2020-07-23 18:20發表的  :
數據記錄用SFTWL或者SFTWR  


5U移動是wsfl  wsfr 不太一樣
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-10-25
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-24 08:33
圖片:
這是左移的指令,移動后的數據可以充當歷史數據使用,一般我都是用這個指令當歷史用
樓主留言:
大神 請教一下如何實現100ms記錄一下呢 然后保持這些數據呢
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-10-25
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-24 19:19
老板用SM8012進行移動一次就可以啦
樓主留言:
求助 大神 我的數據是浮點數 有辦法能儲存嗎?我試了幾種轉換的辦法都不太好用!
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-10-25
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-07-24 19:25
引用
引用第8樓仕仔shi于2020-07-24 19:19發表的  :
老板用SM8012進行移動一次就可以啦

但你這100ms保存一次保存2分鐘內的數據,有必要保存頻率那么高嗎,一下就沒了1K多的寄存器了
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-10-25
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-07-25 16:35
圖片:
引用
引用第9樓仕仔shi于2020-07-24 19:25發表的  :

但你這100ms保存一次保存2分鐘內的數據,有必要保存頻率那么高嗎,一下就沒了1K多的寄存器了

看這個