cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 755 點
下載積分: 763 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-04-14
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-07 19:34
兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了,F(xiàn)在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣。,F(xiàn)在也不敢試,請問有可能是什么原因。
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2025-03-26
查看張少磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-12 13:15
星型和角形機械互鎖有沒有 還有轉換時間是不是太短  吸合的時候有沒有火花