如題,F(xiàn)X3UPLC加485 BD板,BD板只能用RS指令來寫modbus RTU通訊,只能以最原始的報文格式發送,有沒有哪位大佬能發下modbus RTU的報文格式?三菱的RS指令又怎么來對應該報文格式呢?
xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-08 11:42
引用
引用第1樓lin10663于2020-08-08 11:11發表的  :
ADPRW那指令快
    


FX3U 485 BD板是不能用ADPRW指令來寫程序的。
xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-08 13:10
引用
引用第3樓huch1111于2020-08-08 11:56發表的  :
看第三方 硬件 帶的說明書 有格式說明



第三方是modbus RTU 認真讀題,謝謝
xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-14 14:25