樓主  發表于: 2020-08-10 09:07
前輩們,請教個問題:
現在手上一個小項目,用脈沖控制伺服定位,因為設備上沒有規定精度,也就不需要通過脈沖當量來計算電子齒輪比,我打算根據PLC輸出的最大頻率(10KHz)對應電機轉速(3000轉/分鐘)的關系求得電子齒輪比,實際使用中發現,PLC輸出低頻率時沒問題,頻率一高,驅動器報位置偏差過大故障,手冊上說是輸入的脈沖頻率過高了。
求前輩們指導:是驅動器一般不用高頻率控制嗎?是否我提升電子齒輪比,降低輸入脈沖頻率就行了?求前輩們解答,謝謝了
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64878 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-01-08
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-10 14:21
如果伺服純粹速度控制,就不如用變頻器.f=nPm除以MD
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(飄落的風) 真誠感謝!是用來做定位 ..