如題,具體是一個轉盤上面有10個工位,每個工位的停止時間是0.075秒,那么一個工位轉動時間應該就是0.025秒,就是0.025秒內走36°。理論上不考慮負載的話,用伺服可以達到嗎?
先有雞
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2896 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-10-25
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-10 10:55
計算一下負載轉速:
1、36/360=0.1轉
2、 0.1*2/0.025=8轉/秒=480轉/分
滿足上面轉速的伺服,就能完成你的要求
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xlz123) 真誠感謝!
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 295 點
    下載積分: 2896 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2016-05-06
    最后登錄: 2024-10-25
    查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-08-10 11:48
    引用
    引用第2樓gxtmdb82164于2020-08-10 11:07發表的  :
    LS算的不對哦,你這個是純理論計算,實際情況下需要考慮加減速的,伺服在路上不耽誤時間,耽誤時間的是加減速。
    為了補償加減速的時間,需要更高的目標轉速,而且電機的功率裕量要足夠大,大多少要看你的加減速時間和恒速時間的比例。
    也就是說你那個25毫秒,還要分成三段來計算~
    而且一般這種應用,速度加上去好加,大力出奇跡就行了,但是減速的時候伺服未必拖的住,特別是機構剛性不好的。

    理論計算中已經考慮加減速時間了,實際控制效果要考慮轉動慣量比了,建議滿足轉速情況下增加減速機