客戶說設備上要留有MES接口,請問這是什么意思?PLC這邊需要怎么做?
aeolec_china
工控老頑童
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 139 點
下載積分: 6240 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-06-18
最后登錄: 2024-10-12
查看aeolec_china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-20 09:07
看管理系統的拓撲結構,我以前做的智能管理系統項目是這樣的 PLC(現場設備)<--->接口形式(物理連接)<--->CIM系統<----->MESS系統。CIM系統不是必須的。
設備制造商需要做的事情
1、接口形式(以太網、EIP、CCLINK等)需要對應的硬件模塊。形式多樣,可以采用上位機中轉方式,也可以通過PLC的模塊
2、如果存在CIM系統,應該有交互邏輯時序(以EIP為例,需要有TagMap表)有些基本的要求,比如心跳信號,設備狀態(運
     行、停機、暫停、故障、節拍有的還需要電能管理)還有作業數據,設備參數、工藝參數。還有工藝流程上報(接收產品、
     產品工藝開始、產品工藝結束、產品ID等)。還有CIM系統反控設備等要求
3、如果沒有CIM系統,只有MESS系統。比如三菱有MESS模塊,只要把MESS系統需要的數據寫入對應的地址即可,沒有邏輯時序要求。沒有MESS模塊的話,就需要PLC編程將需要的數據寫入映射地址,供MESS系統讀取。