秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2025-01-11
查看秋雨231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-01 17:02
    西門子1511C 1PN跟15臺安川變頻器做PN通訊,要求同時升降速,還有兩個觸摸屏,這種情況下,通訊15個變頻器會不會數據傳輸延遲。各位大俠誰做過多變頻器PN通訊同步升降速的,發表一下建議。會不會像Modbus通訊一樣信號延遲。
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2025-01-11
查看秋雨231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-11 07:46
引用
引用第2樓csca1于2020-10-12 21:51發表的  :
首先,你要說清楚安川變頻器的型號?

我之前做的是S7-1200控制十幾臺安川H1000變頻器,用profibus
[attachment=248341]

.......

   這個DP通信我很多年前就做過了,這個沒問題的,現在是做PN通信,就是想知道會不會有延遲,畢竟都是PN控制西門子自家的變頻器,別家的好像很少見到,另外這個跟安川變頻器系列應該關系不大,只要能加裝PN卡的應該都是支持PN通信的,比如A系列,H系列,最新的GA700系列都支持的。