楊官華
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 779 個
工控威望: 770 點
下載積分: 71534 分
在線時間: 1940(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-01-21
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-06 14:53
一臺機器用FX1N連接一臺MR-J2S伺服驅動器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驅動器的脈沖方式設置為脈沖+方向,機器目前正常使用中。
從PLC上傳程序發現有兩條脈沖指令,一條是DPLSR K60000 D1108 K150  Y000;一條是DPLSY K90000  K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信號,為什么后一條指令指定Y1為脈沖信號。望高手指點!先謝謝了!
[ 此帖被楊官華在2020-09-07 16:43重新編輯 ]
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-20
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-19 15:00
驅動器是可以設置為雙脈沖輸入的
樓主留言:
伺服驅動器參數設置為脈沖+方向