青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 9924 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-10-29
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-25 17:43
三菱FX3Uplc + 3U485-BD 與臺達VFD-B通訊,發送命令正轉,或者反轉,或者停止的時候485板有一個燈亮,發送完斷開后,燈滅,但是變頻器沒反應(每次給PLC上電和斷電時,另一個燈亮)  不知道這樣對不對


變頻器設置了,02-00是04       02-01是03     02-10是04    02-11是04    
                        
                          09-00是01       09-01是02      09-03是0.0    09-04是01      09-07是05      

變頻器的接的水晶頭3對應著SDB/RDB(短接)    4對應著SDA/RDA(短接)
    

下面是程序,請老師們幫看看,第一次做通訊,照著李金城老師講的做的
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:52重新編輯 ]
附件: 變頻器通訊.zip (176 K) 下載次數:174
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(suy520)
    青年加油
    好好學習,努力掙錢
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 1057 點
    下載積分: 9924 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2019-06-08
    最后登錄: 2024-10-29
    查看青年加油的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-09-26 08:25
    變頻器的設置是,
                              02-00是04 (第一頻率指令來源:由通信RS485輸入)    
                              02-01是03 (第一運轉指令來源:由 RS-485 通信界面操作鍵盤 STOP 鍵有效)    
                              02-10是04 (主要頻率命令設定來源:由通信 RS-485 輸入)  
                              02-11是04  (輔助頻率命令設定來源:由通信 RS-485 輸入)
                              02-13是04  (第二頻率指令來源設定:由通信 RS485 操作)
                              02-14是03  (第二運轉指令來源設定:由通信界面操作,鍵盤 STOP 有效)  
                            
                              09-00是01 (通訊地址為1號)      
                              09-01是02  (波特率:19200)    
                              09-03是0.0 (通訊超時:無檢出)  
                              09-04是01  (通訊格式:7,E,1,ASCII)    
                              09-07是05  (通訊回應延遲:10ms)


       不知道設置這些對不對,拜托大神給說說
    青年加油
    好好學習,努力掙錢
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 1057 點
    下載積分: 9924 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2019-06-08
    最后登錄: 2024-10-29
    查看青年加油的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-09-26 16:40
    變頻器有反應了



    問題原因是,變頻器485通訊端水晶頭SG+和SG-接反了,