w3196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 278 點
下載積分: 564 分
在線時間: 1054(小時)
注冊時間: 2007-12-04
最后登錄: 2025-02-08
查看w3196的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-16 15:26

ST語言怎么實現程序跳轉?沒有找到與LAD相應的指令;
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-02-08
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-19 15:22
個人理解,ST語言已經摒棄了直接使用CALL和跳轉JMP指令的編程思維。
而由于IF語言或者CASE這些選擇或分支語句本身就是這類用法的直接替代者,編譯后的指令代碼也可以看出就是CALL和JMP使用。
試想一下,if語言里面可以放入一堆操作運算,條件成立時就執行,條件不成立時不執行(實際也是IF條件不成立時PLC并不會區掃描而是會跳過),不就是跟CALL或者JMP其實是一樣的嗎?