伺服電機斷電后無法剎車抱死,什么原因?z軸直接掉下來!
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 201 點
下載積分: 779 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-27 10:41
伺服電機應該是配有斷電剎車的和編碼器的線捆在一起,有兩根單獨的細線
看看是不是沒有接