樓主  發表于: 2020-10-30 18:29
我們有一臺松下伺服電機,用于控刀具系統,電機每一次運行的時候總會向前多走一點,然后再回轉到預定值位置。請問這是什么原因呢,請高手幫助解答。


柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7865 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-12-17
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-31 09:38
有干擾,加磁環。調整伺服參數