RS D100 K5 D200 K2 用RS串行數據傳送指令與變頻器通信,這里的D100--D104里面的數據傳到哪里去了?如果要傳到某個變頻,該怎樣設PLC的數據存儲器與變頻器的數據存儲相對應?D200--D201接收的數據又是從哪里來的呢?要怎樣進行設置呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 21:18
D100--D104  發到對方去了
D200--D201  是從對方發來的
接收和發送有一個特殊的M驅動,好象是M8122和M8123

你要查變頻器的通訊格式,按變頻的格式發送才行。
一般情況下,變頻器支持MODBUS-RTU
如果用RS指令發送,還要自己算校驗碼
所以建議使用帶有MODBUS功能的硬件

此外如果是三菱的PLC和三菱的變頻通訊,有專用的指令,比如IVCK  IVDR,會更簡便些。